19076) FCUでの室温調整の不良原因特定のための調査 lisa 18/9/6(木) 11:03

19103) Re:FCUでの室温調整の不良原因特定のための... lisa 18/9/11(火) 23:51

19103) Re:FCUでの室温調整の不良原因特定のための調査
 lisa  - 18/9/11(火) 23:51 -
  
色々な可能性についてご指摘有難うございます。
流量の測定は、今週から来週にかけて行いますが、以前にも記載させていただきましたが、配管抵抗などとチラーのポンポ能力が見合っておらず、また、各FCUへ均等に循環水を供給する仕組みもないので、これで流量が不足しているであろうと推測されています。これが実証出来れば良いのですが。
ファンコイルを取り出すには、無垢材の天井を壊す必要がありますので、原因が特定されない限り、躊躇せざるを得ません。
流量を均等にするための方策のご提示有難うございます。
空調については、多数の不具合(FCU部品交換などが出来ない点検口ばかり、天井裏ダクト配管からの冷温風漏れ、ヒートポンプの熱容量不足、ショートサーキット等)があり、全ての不具合が解消できない限り、手を付ける手順にならないというのが現況です。