| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
71 / 127 ツリー ←次へ | 前へ→

19105) 単相220Vから3相200Vに変換 ヤムウンセン 18/9/12(水) 17:43

19127) Re:単相220Vから3相200Vに変換 ヤムウンセン 18/9/19(水) 17:07
19134) Re:単相220Vから3相200Vに変換 久里浜の漁師 18/9/20(木) 21:09

19127) Re:単相220Vから3相200Vに変換
 ヤムウンセン  - 18/9/19(水) 17:07 -
  
>久里浜の漁師さん

レス有難うございます。
負荷接続前のインバータ2次側、負荷接続後の冷凍機端子台でチェック済です。
引用あり
パスワード

19134) Re:単相220Vから3相200Vに変換
 久里浜の漁師  - 18/9/20(木) 21:09 -
  
無負荷状態で冷凍機側入力で電圧と相回転正常、冷凍機運転にて異常となる。
とすると、冷凍機起動電流に対してインバータの容量不足ではありませんか?
各々の仕様確認はお済みでしょうか?
あと三相4線あれば、TR介して三相3線にしては如何でしょう?
?マークばかりですみません・・・
引用あり
パスワード

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
71 / 127 ツリー ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free