19105) 単相220Vから3相200Vに変換 ヤムウンセン 18/9/12(水) 17:43

19133) Re:単相220Vから3相200Vに変換 12BY7A 18/9/20(木) 19:17
19138) Re:単相220Vから3相200Vに変換 ヤムウンセン 18/9/21(金) 18:56

19133) Re:単相220Vから3相200Vに変換
 12BY7A  - 18/9/20(木) 19:17 -
  
門外漢の意見ですので、間違っていたら無視してください。

電気工事士ではありますが、水道屋ですので、見当違いならお許しください。
単相側に普通の変圧器を入れて、単相-三相のインバーターを入れれば、製品が日本製ならば動きそうな気がしますがどうなのでしょう。単相変圧器複巻き200/200-1.5kVAだとそんなに高くないと思いますが。220/200かな。
中性の位置が合わないのであれば、フロートすれば良いって単純な考えです。
耐雷絶縁タイプまではいらないと思いますがどうでしょう。三相側の中性にTr2次側が強制的に合うと思いますので、大丈夫ではないでしょうか。不安なら2次のセンターを接地するのもありかもしれません。
出力に高調波が出て装置がうまく動かなければ、フィルターなり帯域を持った変圧器を入れるなりで良いと思います。こっちの変圧器は結構高いかな。
ご検討ください。
引用あり
パスワード

19138) Re:単相220Vから3相200Vに変換
 ヤムウンセン  - 18/9/21(金) 18:56 -
  
>12BY7Aさん

レス有難うございます。
使えそうなトランス(海外展開含む)で色々探してみます。
引用あり
パスワード