| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
71 / 127 ツリー ←次へ | 前へ→

19105) 単相220Vから3相200Vに変換 ヤムウンセン 18/9/12(水) 17:43

19156) Re:単相220Vから3相200Vに変換 宗介 18/10/1(月) 4:56
19158) Re:単相220Vから3相200Vに変換 ヤムウンセン 18/10/1(月) 16:01
19159) Re:単相220Vから3相200Vに変換 ヤムウンセン 18/10/2(火) 11:43

19156) Re:単相220Vから3相200Vに変換
 宗介  - 18/10/1(月) 4:56 -
  
できるか試してないし、定価も確認できなかったので1M円以上になってしまったらすみません。

単相ニ線式220vを直流48-350vに変換(厚木デバイスDB-800GB)

直流48-350vを三相三線式200vに変換(厚木デバイスEA-800HW)
引用あり
パスワード

19158) Re:単相220Vから3相200Vに変換
 ヤムウンセン  - 18/10/1(月) 16:01 -
  
>宗介さん

レス有難うございます。
情報頂き恐縮です。

価格と海外取扱いについて問い合わせします。
引用あり
パスワード

19159) Re:単相220Vから3相200Vに変換
 ヤムウンセン  - 18/10/2(火) 11:43 -
  
>宗介さん

厚木デバイスさんとコンタクト取りました。
1φ220Vを3φ200VにするのであればEA-800HWの特注品だけで対応可能との事でした。
参考価格として頂いた見積金額が68万円なのでこの方法は断念します。