19116) 最終桝に2本合流は可? 増夫 18/9/14(金) 22:48 [添付]

19117) Re:最終桝に2本合流は可? masa 18/9/15(土) 0:58
19121) Re:最終桝に2本合流は可? 増夫 18/9/17(月) 12:22
19136) Re:最終桝に2本合流は可? たく 18/9/20(木) 21:27

19117) Re:最終桝に2本合流は可?
 masa E-MAIL  - 18/9/15(土) 0:58 -
  
下水道事業者の技術基準により違います。
公設桝(公共桝)は、宅内設置の場合と、公道設置の場合がありますが、
基本的に、下水道事業者の管理範囲となる場合は、ストレートのインバートを義務付ける場合が、ほとんどです。
つまり、公設桝(公共桝)の場合は、排水の接続は1本となります。
また、下水道事業者によっては、汚水桝の場合は、敷地に一か所しか許可しない場合もあります。
例外として、公設桝(公共桝)を設置しないで、下水道本管に割込接続する事が許される場合があります。
この場合は、敷地内最終桝(含む)までが、需要家の管理、本管接続管(含む)以降が、下水道事業者の管理範囲となります。
例外的に、この場合は、最終桝に複数の排水管の接続が許可される場合があります。(敷地が狭小で、それ以外に方法が無い場合)
どちらにしろ、下水道事業者により取り扱いが異なりますから、指定工事店に相談するか、下水道事業者に相談する事になります。
通常は、大量排水などを除いて、指定工事店が、接続工事申請事務を取り扱います。
引用あり
パスワード

19121) Re:最終桝に2本合流は可?
 増夫  - 18/9/17(月) 12:22 -
  
やはりそうなんですね。
ありがとうございました。
引用あり
パスワード

19136) Re:最終桝に2本合流は可?
 たく  - 18/9/20(木) 21:27 -
  
下水道法は,法律,法規は解らないですが,
京都市の場合は,排水放流先が隣の土地に接続は,よい事になってませんか?ただし隣の土地を掘る許可は,必要ですよね。いろんな自治や,市町村もありますが,敷地境界線上に下水放流マスを設けてる市町村は,早いもん勝ち?になるし,詳しくは,各市町村の上下水道法に聴かないと,ですね。
引用あり