19142) AHUにHEXをつなげる
 空調やさん  - 18/9/24(月) 11:14 -
  
既存のAHUがあるのですが、後付けでHEX(全熱交換機)をつなげられないか考えています。
理由は省エネのためです。

AHUの風量が5200CMHあるのですが、RAから1000CMH程抽気して
(ダクトの大きさで大体になると思うのですが)
チャッキダンパーを通して、熱交換器に入れます。
それを、熱交換させて、AHUのOA側に戻す方法です。
熱交換器の一次側の、OAとEAは、AHUのOAとEAを切り離してつなげます。

OA側は、AHUが吸ってくれると思うのですが
RA→EA側は、ファンが必要だと思うのですが、どのような容量選定になりますか?

給気、排気のバランスが取れないとは思うのですが、
若干負圧、正圧になるのは、仕方ないかなと考えているところです。

行ったことがある方はいらっしゃいますでしょうか?
引用あり
パスワード

19143) Re:AHUにHEXをつなげる
 masa E-MAIL  - 18/9/24(月) 12:15 -
  
AHUの機外静圧に余裕があるならば、AHUのEA→HEXのRA、HEXのSA→AHUのOA、HEXのEA→排気チャンバー、HEXのOA→外気チャンバーに接続すれば良いと思います。
直接RAダクトから分岐する必要は無いですよ。
AHUで、外気冷房をしている場合は、全熱交換機のバイパスダクトを設置する必要があります。
AHUには、EAがあるんですよね?(余剰排気を全て、室内側の別の排気装置で排気している場合は、全熱交換器での熱交換は不可能です)
RAから熱回収しても、熱交換効率から、OAに全ての熱量を移せませんし、むしろ、RAを無駄に排気する事になります。
AHUから、排気している空気から、外気に熱交換しないと意味が無いと思います。
AHUにレターンファンや排気ファンは、ついていないんですか?
引用あり
パスワード

19144) Re:AHUにHEXをつなげる
 管理人(Yoh)  - 18/9/24(月) 14:45 -
  
投稿者名がルール違反です。
次回の投稿から名前を変更してください。

もう一度、「利用時のルール」を熟読願います。
引用あり
パスワード

19147) Re:AHUにHEXをつなげる
 やっさん1号  - 18/9/25(火) 19:07 -
  
空調やさん改め やっさん1号です

masaさん よくわかりました。ありがとうございます。

レターン等はあります。
レターンによるCO2濃度制御(OAダンパ制御)と熱交換換気追加のどちらがよいか
悩んでいたのですが

費用対効果的には、CO2濃度制御のほうが良い感じですかね?

EA分無駄になるなとも思っているのですが、常に熱交換で排気するのももったいないなと考え直しました。

両方入れるのは手法としてあり得るのですが、費用に対して効果があまりなさそうと考えています。
引用あり
パスワード