| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
79 / 132 ツリー ←次へ | 前へ→

19142) AHUにHEXをつなげる 空調やさん 18/9/24(月) 11:14

19143) Re:AHUにHEXをつなげる masa 18/9/24(月) 12:15
19147) Re:AHUにHEXをつなげる やっさん1号 18/9/25(火) 19:07

19143) Re:AHUにHEXをつなげる
 masa E-MAIL  - 18/9/24(月) 12:15 -
  
AHUの機外静圧に余裕があるならば、AHUのEA→HEXのRA、HEXのSA→AHUのOA、HEXのEA→排気チャンバー、HEXのOA→外気チャンバーに接続すれば良いと思います。
直接RAダクトから分岐する必要は無いですよ。
AHUで、外気冷房をしている場合は、全熱交換機のバイパスダクトを設置する必要があります。
AHUには、EAがあるんですよね?(余剰排気を全て、室内側の別の排気装置で排気している場合は、全熱交換器での熱交換は不可能です)
RAから熱回収しても、熱交換効率から、OAに全ての熱量を移せませんし、むしろ、RAを無駄に排気する事になります。
AHUから、排気している空気から、外気に熱交換しないと意味が無いと思います。
AHUにレターンファンや排気ファンは、ついていないんですか?
引用あり
パスワード

19147) Re:AHUにHEXをつなげる
 やっさん1号  - 18/9/25(火) 19:07 -
  
空調やさん改め やっさん1号です

masaさん よくわかりました。ありがとうございます。

レターン等はあります。
レターンによるCO2濃度制御(OAダンパ制御)と熱交換換気追加のどちらがよいか
悩んでいたのですが

費用対効果的には、CO2濃度制御のほうが良い感じですかね?

EA分無駄になるなとも思っているのですが、常に熱交換で排気するのももったいないなと考え直しました。

両方入れるのは手法としてあり得るのですが、費用に対して効果があまりなさそうと考えています。
引用あり
パスワード

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
79 / 132 ツリー ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free