| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
78 / 132 ツリー ←次へ | 前へ→

19150) インバータ制御ポンプの流量想定 ブッダ 18/9/26(水) 16:30

19153) Re:インバータ制御ポンプの流量想定 18/9/26(水) 23:50

19153) Re:インバータ制御ポンプの流量想定
   - 18/9/26(水) 23:50 -
  
どのメーカーでも通用するのかは分かりませんが
例えば富士電機では、以下のような資料を出しています。

https://www.fujielectric.co.jp/products/inverter/frenic-eco/products/in_eco/index.html

これによれば、電源側の周波数とインバータの運転周波数を
使って、割合を出してやれば良い事になっています。
引用あり
パスワード

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
78 / 132 ツリー ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free