| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
68 / 127 ツリー ←次へ | 前へ→

19161) ガラリサイズ ダクトサイズ かみ 18/10/4(木) 8:42

19164) Re:ガラリサイズ ダクトサイズ masa 18/10/4(木) 21:04
19172) Re:ガラリサイズ ダクトサイズ かみ 18/10/8(月) 15:14

19164) Re:ガラリサイズ ダクトサイズ
 masa E-MAIL  - 18/10/4(木) 21:04 -
  
質問文に書かれた、ガラリの算定式では、ガラリの有効開口に対する通過風速を3m/sで計算されています。
この流速を採用されている理由は、排気ガラリなので、発生騒音からの通過風速限界値(約3.5〜4.5m/s)を考慮されていると思います。
ダクトの場合は、発生騒音による限界風速は、約9m/s程度となります。
1,500m3/hで、ダクトサイズ300×300の場合は、ダクト断面積=0.3×0.3=0.09uより、1500/(0.09×3600)≒4.63m/sとなります。
この風速は、ガラリの通過風速限界値より大きくなります。
したがって、ガラリの有効面積は、発生騒音による限界風速から選定すると、ダクト断面積より大きくする必要があります。
引用あり
パスワード

19172) Re:ガラリサイズ ダクトサイズ
 かみ  - 18/10/8(月) 15:14 -
  
とても分かりやすい回答ありがとうございます!
勉強になりました。
引用あり
パスワード

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
68 / 127 ツリー ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free