19177) ハンドホールのへの浸水について やまだん 18/10/12(金) 13:47

19195) Re:ハンドホールのへの浸水について 裕次郎 18/10/15(月) 13:04
19204) Re:ハンドホールのへの浸水について やまだん 18/10/17(水) 14:37

19195) Re:ハンドホールのへの浸水について
 裕次郎  - 18/10/15(月) 13:04 -
  
どこへ行ってもハンドホール内水浸しが多いですねー。
ハンドホール自体を完全に水の入らないように密閉型にするのが間違いないですね。
マンホールもゴムパッキング+ボルト止めするところは何度か見ています。
ケーブルの貫通孔まで水がかぶってしまうのであれば出来ませんが、
ハンドホール内に菱形にワイヤーを張ってその上にケーブルを載せているのも
何カ所かで見かけました。
引用あり
パスワード

19204) Re:ハンドホールのへの浸水について
 やまだん  - 18/10/17(水) 14:37 -
  
裕次郎様

レスありがとうございます。
やはりハンドホールは浸水の問題が起きやすいのですね。
組立式のハンドホールは施工性が高いですけど、
浸水対策も合わせて考えないといけないですね。
ワイヤーでケーブルを浮かすのは考えつきませんでした。
勉強になりました。
追って結果報告させてもらいます。
引用あり
パスワード