| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
54 / 130 ツリー ←次へ | 前へ→

19235) 配管のコンクリート根巻きについて とちまる 18/10/23(火) 15:28
19239) Re:配管のコンクリート根巻きについて masa 18/10/24(水) 19:56
19250) Re:配管のコンクリート根巻きについて LA 18/10/31(水) 10:35
19254) Re:配管のコンクリート根巻きについて 管理人(Yoh) 18/11/1(木) 14:39

19235) 配管のコンクリート根巻きについて
 とちまる  - 18/10/23(火) 15:28 -
  
物流センターの新築工事で給排水の埋設配管は車両重量を考慮して「コンクリート根巻きとする」とかいてありました。
排水管は勾配の関係上根巻きは必要だと思いますが、給水配管はコンクリート根巻き必要でしょうか?
施工要領書などを見ると車道部は土被り600mm以上重車両通行部は1,200mm以上と書いてあります。
埋設配管を深くし、敷地際など車重がかからない部分に施工すれば給水配管のコンクリート根巻きは必要ありませんか?よろしくお願いします
引用あり
パスワード

19239) Re:配管のコンクリート根巻きについて
 masa E-MAIL  - 18/10/24(水) 19:56 -
  
一般的には、土木仕方書などで定められている、配管材料を適合する道路部分に埋設する場合は、仕方書で定められている工法で問題ありません。
通常は、公道部で土被り1,200mm以上の場合は、特殊な軟弱地盤以外は、配管の防護措置は不要です。
歩道部などは、土被り900mm以上となります。
物流センターの車道部の場合は、道路の舗装構造によりますが、重車両の通行が考えられる場合は、土被り1,200未満の場合は、防護措置が必要と考えた方が良いでしょう。
なお、公道配管可能な、強化樹脂管などの場合は、可とう性が要求されるので、コンクリート根巻でなく、上部を鋼板などで、防護する場合もあります。
工事監督員に施工方法について、質疑を上げた方が良いと思います。
引用あり
パスワード

19250) Re:配管のコンクリート根巻きについて
 LA  - 18/10/31(水) 10:35 -
  
物流センターではありませんが…

以前、大手全国系列の◯◯ン店舗
大型貨物物流動線経路で
給水・汚水配管の沈下破損があり
緊急で修繕工事をした経緯があります。

給水は深度600
排水は深度900程度でしたが
トレーラー等の度重なる通行で
地盤が沈下。配管破損した結果
con根巻仕様をケチった施工業者は
原因究明の上、本部から出入り禁止となりました。

特記に書いてあるものを
いらないと言うのは簡単ですが、
物流拠点のライフラインが長時間に渡って使えなくなった場合の
損害賠償請求を考えますと、根巻仕様を変更するのは
如何かと推察します。
引用あり
パスワード

19254) Re:配管のコンクリート根巻きについて
 管理人(Yoh)  - 18/11/1(木) 14:39 -
  
> とちまる さん

レスがついていますので、
確認していれば、返信のレスをお願いします。

(返信が無いと、読んでくれたのかどうか分かりませんので・・・)
引用あり
パスワード

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
54 / 130 ツリー ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free