空調設備について勉強することになりエンタルピーという言葉が出てきました。

空調設備に関してのエンタルピーを簡単に教えてください。外気のエンタルピーの計算方法なども知りたいです。

またファンコイルにおけるエネルギー量の計算方法なども教えていただけると幸いです。
引用あり
パスワード

19317) Re:エンタルピーについて
 さくら  - 18/11/25(日) 16:33 -
  
簡単に言えば、空気の持っている熱量が、エンタルピーと考えてください。
外気のエンタエルピーは、空気線図で求めます。
気温と温度がわかればその空気のジェンタルピーは簡単に求められます。
簡単なソフトも公開されていますので探してみてください。

外気をある室内の状態(冷房または暖房)にしたいときに必要です。
引用あり
パスワード

19318) Re:エンタルピーについて
 masa E-MAIL  - 18/11/25(日) 23:21 -
  
エンタルピーH=U+PVで定義される状態量です。(U:内部エネルギー、P:圧力、V:体積、Q:熱量)
定圧変化の場合は、状態の前後でPの変化が無いので、ΔH=ΔQとなります。(ΔH=ΔU+PΔV、ΔQ=ΔU+PΔV→ΔH=ΔQ)
したがって、空調のように、給気、還気が同一圧力の場合は、空気に対する加熱、冷却の熱量計算は、エンタルピー変化で計算可能だと言う事です。
外気のエンタルピーは、圧力を1気圧と考えれば、乾球温度と湿球温度もしくは、相対湿度がわかれば、空気線図から求める事が可能です。
外調機などの場合は、冷却コイル入口条件(外気のエンタルピー)と冷却コイルの出口条件(コイル出口のエンタルピー)が定まれば、エンタルピー差(kJ/kgDA)と、空気移動量(kg/s)から、コイルの冷却能力を求める事ができます。(m3/hの場合は、空気の密度1.2kg/m3を乗じてから、3600sで除して、重量流量(kg/s)に換算する必要があります)
引用あり
パスワード