19354) 排煙ダクトへのチャッキダンパーの設置 RYO 18/12/11(火) 15:28

19358) Re:排煙ダクトへのチャッキダンパーの設置 RYO 18/12/12(水) 13:38

19358) Re:排煙ダクトへのチャッキダンパーの設置
 RYO  - 18/12/12(水) 13:38 -
  
hisi様

ご回答ありがとうございます。

消防法に施工規則の条文に該当箇所があったのですね。
確認いたしました。

仰る通り、改造となると圧損についても再計算が必要ですね。
既存ダクトは触らない方が良いですね。

大変勉強になりました。
本当にありがとうございます。