| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
50 / 85 ツリー ←次へ | 前へ→

19354) 排煙ダクトへのチャッキダンパーの設置 RYO 18/12/11(火) 15:28

19361) Re:排煙ダクトへのチャッキダンパーの設置 K2 18/12/12(水) 22:55
19374) Re:排煙ダクトへのチャッキダンパーの設置 hisi 18/12/15(土) 12:53
19406) Re:排煙ダクトへのチャッキダンパーの設置 K2 18/12/24(月) 23:07
19409) Re:排煙ダクトへのチャッキダンパーの設置 hisi 18/12/25(火) 10:59

19361) Re:排煙ダクトへのチャッキダンパーの設置
 K2  - 18/12/12(水) 22:55 -
  
こんにちは、チャッキダンパは外部から自然に気流が侵入しない対策であれば、
外部方向へ流れるチャッキですよね。問題ないんじゃないでしょうか。
私は結構やっていますし、非常電源によるモーターダンパも認められると思います。
引用あり
パスワード

19374) Re:排煙ダクトへのチャッキダンパーの設置
 hisi  - 18/12/15(土) 12:53 -
  
K2様

こんにちは。
私の書き方が少々断定的過ぎました。すみません。

例えば天井チャンバー内で排煙を吸込むシステムで、1つの排煙区画だけを
受け持つ枝ダクトへの電動ダンパ取付等は私も経験があります。

今回のRYO様の件では結露防止ということだったので、外部開放部附近=排煙主ダクト
へのチャッキ取付となりNGでは無いかと考えた次第です。
(上でも書きましたが、最大風量が出ない危険性の事も含め)

主ダクトのダンパが何等かの理由(ゴミ噛み等)で閉塞した場合、機械排煙系統全てが
死んでしまうので、主ダクトへはダンパ類を設置しない様消防から指導されるかと
思います。

チャッキの取付はこれまで聞いたことがありませんでした。差し支えなければ
どのような用途や規模等の建物だったか教えて頂けますか。
引用あり
パスワード

19406) Re:排煙ダクトへのチャッキダンパーの設置
 K2  - 18/12/24(月) 23:07 -
  
hisiさん
回答が遅れてすみません。
チャッキダンパを外気の自然流入防止による結露防止として、外部の末端(排煙機の吐出側)に取り付けることは、あらゆる用途で経験があります。事務所、商業、工場の他。当然チャッキダンパの抵抗は、ファン静圧としてみないといけませんが、排煙ファンの静圧は500Pa〜1500Paくらいありますよね。
チャッキダンパの抵抗に比べれば、比べものにならなく大きいです。
確認申請時の計算書に入っていれば何にも問題ありません。
改修工事時でしたら、圧損計算をした上で、設計者の自らの責任で行うか、役所に相談すればいいのではないでしょうか。
ただし、排煙ファンより上流に取り付ける場合には、事前相談をお勧めします。
引用あり
パスワード

19409) Re:排煙ダクトへのチャッキダンパーの設置
 hisi  - 18/12/25(火) 10:59 -
  
K2様

>回答が遅れてすみません。

とんでもないです。ご回答を頂きありがとうございました。
masa様の書かれている通り、排煙設備の設置根拠にもよるのだと
思いますが、「排煙系統には基本的にダンパを入れない。例外として
HFDが入る」と教え込まれてきたもので、チャッキの設置を論外と考えて
しまっていました。

知見を広げる良い機会になりました。
ありがとうございます。
引用あり
パスワード

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
50 / 85 ツリー ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free