19354) 排煙ダクトへのチャッキダンパーの設置 RYO 18/12/11(火) 15:28

19368) Re:排煙ダクトへのチャッキダンパーの設置 masa 18/12/13(木) 22:59
19375) Re:排煙ダクトへのチャッキダンパーの設置 hisi 18/12/15(土) 13:02
19394) Re:排煙ダクトへのチャッキダンパーの設置 RYO 18/12/18(火) 14:56

19368) Re:排煙ダクトへのチャッキダンパーの設置
 masa E-MAIL  - 18/12/13(木) 22:59 -
  
消防法上の排煙設備の設置義務がある(消防法上の排煙設備の設置対象の防火対象物)の場合は、消防法施行規則により、他の回答者の回答のとおり、HFD以外の閉鎖ダンパーの設置は許可されないでしょう。(これは、所轄消防に問い合わせてください)
消防法上の排煙設備の設置対象で無く、建築基準法で排煙設備の設置が義務付けられているだけの場合は、法令では明確な条文はありません。
したがって、特定行政庁の建築主事、建築確認審査機関の判断となります。
常時排煙可能な状態に排煙ダクトを維持すべきという考えの場合は、排煙機に至るまでの主ダクトに関しては、HFDも設置してはいけないという判断がなされる場合がほとんどです。
吐出側への設置に関しては、建築主事、建築確認審査機関の判断によるでしょう。
引用あり
パスワード

19375) Re:排煙ダクトへのチャッキダンパーの設置
 hisi  - 18/12/15(土) 13:02 -
  
masa様

こんにちは。いつも根拠ある明解なご回答をありがとうございます。
質問者ではありませんが参考にさせていただいております。

そもそも排煙設備の設置根拠がどの法律か、という問題がありましたね。
失念していました。

自分が仕事をする地域の慣習に則って仕事をしてしまいがちですが、
特に消火や排煙等、法的根拠がある部分に関してはきちんと理解を
しておかないといけないなと思いました。
引用あり
パスワード

19394) Re:排煙ダクトへのチャッキダンパーの設置
 RYO  - 18/12/18(火) 14:56 -
  
masa様

お世話になります。
建築排煙と消防排煙によっても対応が異なるということですね。
特に消防法上の排煙にかかっていると設置はできない、
建築基準法上の排煙の場合も難しいようですが
明確な条文がないため行政協議によるということですね。
大変勉強になりました。
ありがとうございます。