19354) 排煙ダクトへのチャッキダンパーの設置 RYO 18/12/11(火) 15:28

19375) Re:排煙ダクトへのチャッキダンパーの設置 hisi 18/12/15(土) 13:02
19394) Re:排煙ダクトへのチャッキダンパーの設置 RYO 18/12/18(火) 14:56

19375) Re:排煙ダクトへのチャッキダンパーの設置
 hisi  - 18/12/15(土) 13:02 -
  
masa様

こんにちは。いつも根拠ある明解なご回答をありがとうございます。
質問者ではありませんが参考にさせていただいております。

そもそも排煙設備の設置根拠がどの法律か、という問題がありましたね。
失念していました。

自分が仕事をする地域の慣習に則って仕事をしてしまいがちですが、
特に消火や排煙等、法的根拠がある部分に関してはきちんと理解を
しておかないといけないなと思いました。
引用あり
パスワード

19394) Re:排煙ダクトへのチャッキダンパーの設置
 RYO  - 18/12/18(火) 14:56 -
  
masa様

お世話になります。
建築排煙と消防排煙によっても対応が異なるということですね。
特に消防法上の排煙にかかっていると設置はできない、
建築基準法上の排煙の場合も難しいようですが
明確な条文がないため行政協議によるということですね。
大変勉強になりました。
ありがとうございます。
引用あり
パスワード