| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
10 / 160 ツリー ←次へ | 前へ→

19359) マンションの床上排水 ハイピッチ 18/12/12(水) 13:54
19360) Re:マンションの床上排水 K2 18/12/12(水) 22:51
19363) Re:マンションの床上排水 ハイピッチ 18/12/13(木) 10:57
19418) Re:マンションの床上排水 K2 18/12/28(金) 22:41
19362) Re:マンションの床上排水 masa 18/12/12(水) 23:07
19364) Re:マンションの床上排水 ハイピッチ 18/12/13(木) 10:59
19366) Re:マンションの床上排水 masa 18/12/13(木) 20:52
19369) Re:マンションの床上排水 ハイピッチ 18/12/14(金) 8:44
19373) Re:マンションの床上排水 masa 18/12/15(土) 9:26
19377) Re:マンションの床上排水 ハイピッチ 18/12/15(土) 16:21

19359) マンションの床上排水
 ハイピッチ  - 18/12/12(水) 13:54 -
  
マンション専有部内の排水管を更新することになりました。
現在、鋳鉄管で床上排水を塩ビで同経路で予定しています。
水場から縦管まで10mほどあるのですが
この時の素材は塩ビのVP管(75Aをそのまま)じゃまずいでしょうか?

トミジにしようか迷っています。
PS貫通部の耐火処理はフィブロックで行います。

教えてください。宜しくお願い致します。
引用あり
パスワード

19360) Re:マンションの床上排水
 K2  - 18/12/12(水) 22:51 -
  
通常ループ通気が取れないマンションの床ころがしメイン配管は100mmですね。
区画貫通で、建築の水平区画、面積区画であれば、フィブロックで問題ないと思いますが、消防区画(共住区画)の貫通の場合には、消防認定品のわくもかかると思いますのでご注意ください。
引用あり
パスワード

19362) Re:マンションの床上排水
 masa E-MAIL  - 18/12/12(水) 23:07 -
  
床下配管の鋳鉄管を、床上のVP75で置き換えると言う事でしょうか?
この場合は、PSの壁のみが、区画貫通になります。
壁は、1時間耐火なので、VP75は、建設省告示1422号に適合するので、特別な措置は不要です。
区画貫通部の隙間を不燃材料(モルタル等)で埋めるだけで良いです。
耐火二層管の場合は、告示では無くて、防火区画貫通の認定条件によります。(VPで告示適合ですから、耐火二層管にする必要はありません)
床ころがしとの事ですが、床の仕上厚は、何mmですか?
10mの横引きで、勾配を仮に1/100としても、落差は100mmです。
VP75の外径は、89mmですから、床仕上厚は、仕上げ材が15mmとしても、100+89+15=204mm必要ですが、大丈夫ですか?(実際は、継手などがあるので、250mm無いと、勾配が取れないと思います)
引用あり
パスワード

19363) Re:マンションの床上排水
 ハイピッチ  - 18/12/13(木) 10:57 -
  
ご回答ありがとうございます。
既設が80Aの鉄管なので塩ビ75Aにしました。
100A検討してみます。

貫通部〜室内の排水管は塩ビVP管を使用した場合
保温工事は必要でしょうか?
雑排水系統とトイレ(2台)系統の2本があります。
現在は鉄管に保温が巻いてあります。
ご教授願います。
引用あり
パスワード

19364) Re:マンションの床上排水
 ハイピッチ  - 18/12/13(木) 10:59 -
  
ご回答ありがとうございます。
勾配は問題なく取れることを確認しました。

貫通部〜室内の排水管は塩ビVP管を使用した場合
保温工事は必要でしょうか?
雑排水系統とトイレ(2台)系統の2本があります。
現在は鉄管に保温が巻いてあります。
ご教授願います。
引用あり
パスワード

19366) Re:マンションの床上排水
 masa E-MAIL  - 18/12/13(木) 20:52 -
  
基本的に保温は必要です。
ただし、民間仕様の場合は、耐火二層管を使用して、保温(防露)を省略する場合もあります。
鋼管の場合は、熱伝導率や熱容量の問題により、管表面の熱応答の遅れがあるので、保温(防露)は、必ず必要です。
区画貫通部だけ通常のVPにして、ころがし配管をRF-VPを原管とした耐火二層管(FPRF-VP)などにする方法もあるでしょう。
引用あり
パスワード

19369) Re:マンションの床上排水
 ハイピッチ  - 18/12/14(金) 8:44 -
  
masa様
ご回答ありがとうございます。
トミジか保温どちらかで検討しようと思います。

マンションの床ころ配管でトミジを使用しているのを
よく見ますが、あれは耐火の目的だけではないのがわかりました。

基準的には床上部分は耐火じゃなくてもいいのでしょうか?

よく床を剥いだら枝管も全てトミジなので耐火性能が無いと
ダメだと思っていました。

ご教授ください。宜しくお願い致します。
引用あり
パスワード

19373) Re:マンションの床上排水
 masa E-MAIL  - 18/12/15(土) 9:26 -
  
耐火二層管のみで、防火区画の貫通の認定工法とする場合は、認定条件どおりに施工する必要があります。
立管などは、全て耐火二層管とする必要がありますが、区画貫通後の水平部分は、その先で、床貫通などを行わない場合は、区画貫通部から1m以内を耐火二層管とすれば、認定条件を満たす事が出来ます。
床ころがしの場合は、その先で区画貫通は無いはずですから、防火区画貫通部から1m以上の部分を耐火二層管で施工している場合は、防火上の理由では無いでしょう。
引用あり
パスワード

19377) Re:マンションの床上排水
 ハイピッチ  - 18/12/15(土) 16:21 -
  
masa様

終始丁寧な回答で
よく理解できました。
ありがとうございました。

また機会があれば教えてください。
引用あり
パスワード

19418) Re:マンションの床上排水
 K2  - 18/12/28(金) 22:41 -
  
遅くなりすみません。
床上ころがし配管部分は、通常断熱はしていませんね。
たて管は耐火二層管であれば巻いていませんが、塩ビ管の場合は巻いていることが多いです。遮音性のためにも。
引用あり
パスワード

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
10 / 160 ツリー ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free