19359) マンションの床上排水 ハイピッチ 18/12/12(水) 13:54

19360) Re:マンションの床上排水 K2 18/12/12(水) 22:51
19363) Re:マンションの床上排水 ハイピッチ 18/12/13(木) 10:57
19418) Re:マンションの床上排水 K2 18/12/28(金) 22:41

19360) Re:マンションの床上排水
 K2  - 18/12/12(水) 22:51 -
  
通常ループ通気が取れないマンションの床ころがしメイン配管は100mmですね。
区画貫通で、建築の水平区画、面積区画であれば、フィブロックで問題ないと思いますが、消防区画(共住区画)の貫通の場合には、消防認定品のわくもかかると思いますのでご注意ください。
引用あり
パスワード

19363) Re:マンションの床上排水
 ハイピッチ  - 18/12/13(木) 10:57 -
  
ご回答ありがとうございます。
既設が80Aの鉄管なので塩ビ75Aにしました。
100A検討してみます。

貫通部〜室内の排水管は塩ビVP管を使用した場合
保温工事は必要でしょうか?
雑排水系統とトイレ(2台)系統の2本があります。
現在は鉄管に保温が巻いてあります。
ご教授願います。
引用あり
パスワード

19418) Re:マンションの床上排水
 K2  - 18/12/28(金) 22:41 -
  
遅くなりすみません。
床上ころがし配管部分は、通常断熱はしていませんね。
たて管は耐火二層管であれば巻いていませんが、塩ビ管の場合は巻いていることが多いです。遮音性のためにも。
引用あり
パスワード