| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
9 / 159 ツリー ←次へ | 前へ→

19359) マンションの床上排水 ハイピッチ 18/12/12(水) 13:54

19373) Re:マンションの床上排水 masa 18/12/15(土) 9:26
19377) Re:マンションの床上排水 ハイピッチ 18/12/15(土) 16:21

19373) Re:マンションの床上排水
 masa E-MAIL  - 18/12/15(土) 9:26 -
  
耐火二層管のみで、防火区画の貫通の認定工法とする場合は、認定条件どおりに施工する必要があります。
立管などは、全て耐火二層管とする必要がありますが、区画貫通後の水平部分は、その先で、床貫通などを行わない場合は、区画貫通部から1m以内を耐火二層管とすれば、認定条件を満たす事が出来ます。
床ころがしの場合は、その先で区画貫通は無いはずですから、防火区画貫通部から1m以上の部分を耐火二層管で施工している場合は、防火上の理由では無いでしょう。
引用あり
パスワード

19377) Re:マンションの床上排水
 ハイピッチ  - 18/12/15(土) 16:21 -
  
masa様

終始丁寧な回答で
よく理解できました。
ありがとうございました。

また機会があれば教えてください。
引用あり
パスワード

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
9 / 159 ツリー ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free