| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
18 / 159 ツリー ←次へ | 前へ→

19365) フレキシブルダクトの使い方について tomo810 18/12/13(木) 16:38

19372) Re:フレキシブルダクトの使い方について masa 18/12/15(土) 9:07
19381) Re:フレキシブルダクトの使い方について tomo810 18/12/17(月) 14:35

19372) Re:フレキシブルダクトの使い方について
 masa E-MAIL  - 18/12/15(土) 9:07 -
  
耐久性というより、圧力損失が曲げ方により、大きく異なるのが理由でしょう。
また、長くなると、充分な支持を行わないと、施工後に変形する可能性が高いと言う事です。
なお、フレキシブルダクトの単位摩擦損失は、直管の場合は、スパイラルダクトの約2倍になりますが、曲げた場合は、曲げに応じて大きくなるので、注意が必要です。
引用あり
パスワード

19381) Re:フレキシブルダクトの使い方について
 tomo810  - 18/12/17(月) 14:35 -
  
masa様いつもご返答ありがとうございます。

フレキシブルダクトは曲げ方等によって圧力損失が全然変わってくるのですね。言われてみればそうかと納得できました。直管部分でもスパイラルダクトと比較するとかなりの圧力損失があるとは意外でした。そのことからも至る所で使用すると必要以上に大きいファンが必要ですし、風量等の調整にも支障をきたしそうですね。

勉強になりました。ありがとうございました。
引用あり
パスワード

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
18 / 159 ツリー ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free