19382) 自動制御差圧制御について tomo810 18/12/17(月) 15:15

19387) Re:自動制御差圧制御について hisi 18/12/17(月) 21:37 [添付]
19393) Re:自動制御差圧制御について tomo810 18/12/18(火) 13:20

19387) Re:自動制御差圧制御について
 hisi  - 18/12/17(月) 21:37 -
  
割と敬遠されがちな自動制御について考えて、自分の見解も持たれて、貴重な人材…!

多分添付画像のようなフローかと思います。
・密閉回路
・チラー内蔵ポンプによる1ポンプシステム
・差圧一定制御

2次側で要求している負荷(=流量)まで、インバーター制御では落としきれない
場合があります。
その場合、余った流量は差圧制御弁の系統に流れていきます。

チラーに入る流体の圧力が低すぎると圧縮機が運転しないということも
あったような…そうなると送水温度も保証できないですね。

メーカーさんに、
・チラーの内蔵インバーターで落とせるポンプ回転数の下限値(何%)
・流量少なすぎると圧縮機運転しないの?
・その辺の良い資料ありますか?
とか聞いてみると何か出てくるかもしれませんね。

添付画像
【furo-.jpg : 133.1KB】
引用あり
パスワード

[添付]〜添付ファイル〜
・名前 : furo-.jpg
・サイズ : 133.1KB

19393) Re:自動制御差圧制御について
 tomo810  - 18/12/18(火) 13:20 -
  
hisi様ご返答ありがとうございます。

解説だけではなく添付図まで付けていただきありがとうございました。まさに添付図のとおりのフローになっております。

ご説明で理解が深まりました。チラー内蔵のポンプは流体の圧力がある程度保証されないと圧縮機が運転されないことから、常にポンプを運転しておかなければならないのですね。そうなった時に、負荷が少ない場合インバーターでは落としきれず、余った流体が差圧制御弁に流れていく・・。よく分かりました。

分かり易くご丁寧な説明をありがとうございました。
引用あり
パスワード