| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
16 / 159 ツリー ←次へ | 前へ→

19382) 自動制御差圧制御について tomo810 18/12/17(月) 15:15

19392) Re:自動制御差圧制御について tomo810 18/12/18(火) 13:00

19392) Re:自動制御差圧制御について
 tomo810  - 18/12/18(火) 13:00 -
  
masa様いつもご返答ありがとうございます。

なるほどです。ポンプの最低運転状態を維持するためだったのですね。
負荷側の2方弁が全部閉止した場合等においては、ポンプを停止してしまうとポンプの起動から流量が安定するまでタイムラグが生じることや、無駄なポンプの発停はポンプの寿命を縮めるという点についても理解でき納得がいきました。

ありがとうございました。
引用あり
パスワード

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
16 / 159 ツリー ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free