| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
52 / 85 ツリー ←次へ | 前へ→

19382) 自動制御差圧制御について tomo810 18/12/17(月) 15:15

19393) Re:自動制御差圧制御について tomo810 18/12/18(火) 13:20

19393) Re:自動制御差圧制御について
 tomo810  - 18/12/18(火) 13:20 -
  
hisi様ご返答ありがとうございます。

解説だけではなく添付図まで付けていただきありがとうございました。まさに添付図のとおりのフローになっております。

ご説明で理解が深まりました。チラー内蔵のポンプは流体の圧力がある程度保証されないと圧縮機が運転されないことから、常にポンプを運転しておかなければならないのですね。そうなった時に、負荷が少ない場合インバーターでは落としきれず、余った流体が差圧制御弁に流れていく・・。よく分かりました。

分かり易くご丁寧な説明をありがとうございました。
引用あり
パスワード

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
52 / 85 ツリー ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free