| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
12 / 160 ツリー ←次へ | 前へ→

19389) 冷媒許容濃度の換気量について Shiro09 18/12/18(火) 7:29
19405) Re:冷媒許容濃度の換気量について 水道屋の社長 18/12/22(土) 12:24
19416) Re:冷媒許容濃度の換気量について 管理人(Yoh) 18/12/27(木) 11:28

19389) 冷媒許容濃度の換気量について
 Shiro09  - 18/12/18(火) 7:29 -
  
冷媒の許容濃度から換気量を算出したいときに、JRA GL-13を参考にしようと考えましたが、その計算式が以下のように記されていました。

M= -(10 × V) / Q × LN(1 - (Q × RCL) / 10)
LNは自然対数とします。

この計算式をQ =として、換気量を算出する事は可能でしょうか。
引用あり
パスワード

19405) Re:冷媒許容濃度の換気量について
 水道屋の社長  - 18/12/22(土) 12:24 -
  
与式をどちらかに移項し、改めてf(Q)の関数として、

@ニュートンラプソン法
A二分法
Bゴールシーク
Cソルバー

などで解けないでしょうか?

@BCは初期値により収束しない可能性もあります。
Aなら収束する可能性は高いです。
Aをお勧めします。
引用あり
パスワード

19416) Re:冷媒許容濃度の換気量について
 管理人(Yoh)  - 18/12/27(木) 11:28 -
  
> Shiro09 さん

レスがついていますので、
確認していれば、返信のレスをお願いします。

(返信が無いと、読んでくれたのかどうか分かりませんので・・・)
引用あり
パスワード

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
12 / 160 ツリー ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free