19395) 冷水設備に設ける密閉式クッションタンクの計画 juroku 18/12/20(木) 11:18

19398) Re:冷水設備に設ける密閉式クッションタンク... kote 18/12/20(木) 19:00
19400) Re:冷水設備に設ける密閉式クッションタンク... juroku 18/12/21(金) 16:49
19402) Re:冷水設備に設ける密閉式クッションタンク... kote 18/12/21(金) 20:51
19403) Re:冷水設備に設ける密閉式クッションタンク... kote 18/12/21(金) 21:04

19398) Re:冷水設備に設ける密閉式クッションタンクの計画
 kote  - 18/12/20(木) 19:00 -
  
まず、膨張タンクは開放式であれ、密閉式であれ、必要です。最低温度と最高温度を想定しましょう。
冷水設備であれば、屋内であっても、系全体がチラーの設定温度になることはあるでしょう。あるいは寒冷地で屋外に露出した配管なら、長期停止時に外気温並みまで下がることは想定すべきでしょう。
同様に夏期にチラーが故障したり、何らかの事情で長期停止があれば環境の温度まで水温が上昇することは想像できます。あるいは、夏期に竣工する物件ならその時の水温も配慮すべきでしょう。
系内の保有水量は把握されているようなので、設計方法はここで説明するより、日立金属やホーコスのカタログまたはホームページを参照してみてください。
膨張量の検討も必要ですが、補給水の接続位置での水圧、許容される系内の最高水圧の検討も必要です。どちらの検討についても解説されています。また、配管の最も高い位置で、水圧が5mAq程度確保できないとエア抜きができませんので、高架水槽方式であれば、高架水槽が配管より5m以上高い位置にある必要がります。
あと、一般給水を補給水とするならば、確実な逆流防止対策が必要になります。(いつもは給水側での対策をお願いしていたので、その点については詳しくありません。)
開放式タンクであれば、ボールタップの吐水口空間を確保することで対策できるので安心ですが、密閉式では吐水口空間の概念がないので逆流防止対策も重要になります。
引用あり
パスワード

19400) Re:冷水設備に設ける密閉式クッションタンクの計画
 juroku  - 18/12/21(金) 16:49 -
  
kote様

御返信ありがとうございます。
密閉式の場合は必ず膨張水を吸収するものが必要なのですね。
開放式しかやったことがないもので・・・
先方からは給水ポンプは付けず、ブラインを使用しようと考えられているようです。
とりあえず系統図を作成してメーカーに投げてみたいと思います。
引用あり
パスワード

19402) Re:冷水設備に設ける密閉式クッションタンクの計画
 kote  - 18/12/21(金) 20:51 -
  
masaさんが書かれたように、密閉式膨張タンクの隔膜にはゴムのような伸縮性がある化合物が使われますので、ブラインならば隔膜とブラインの相性も照会すべきですね。
それと、初期のブラインの注入方法の検討も難しそうです。当然圧力を掛けて注入しなければなりません。
ポンプも常時、水が滴るグランドパッキン型ではなく、正常時は流体が漏れないメカニカルシール型のものが必要になります。(ただし、シールが摩耗した時には結構な量のブラインが噴出しますのでご注意ください。)
客先が開放式を嫌がるのは、タンク内の冷えたブラインの表面で空気中の水分が凝縮して、ブラインの濃度が薄くなるのを心配したと考えています。
開放式でも冷えたブラインがタンクに流れ込まないよう膨張管に容量を持たせる手や、ドライエアを少量ずつタンクの開放空間に流し込んで凝縮を防止する手もありますし、ブラインの注入も容易です。ボールタップもないので、クロスコンタミネーションの心配もありません。説得できるなら開放式をお勧めします。
引用あり
パスワード

19403) Re:冷水設備に設ける密閉式クッションタンクの計画
 kote  - 18/12/21(金) 21:04 -
  
書き忘れました。メカニカルシール型ポンプが使えるのは、ブラインが0℃超の場合です。0℃以下ならシャフトの凍結の心配があるので、シャフトが露出しないキャンド型が必要です。
シャフトにアルコールを滴下させて、アルコール蒸気でシャフトを包んで凍結させない方法(クエンチング)もありますが、アルコールなので爆発の対策が必要です。