19395) 冷水設備に設ける密閉式クッションタンクの計画 juroku 18/12/20(木) 11:18

19399) Re:冷水設備に設ける密閉式クッションタンク... masa 18/12/20(木) 22:14
19401) Re:冷水設備に設ける密閉式クッションタンク... juroku 18/12/21(金) 16:50

19399) Re:冷水設備に設ける密閉式クッションタンクの計画
 masa E-MAIL  - 18/12/20(木) 22:14 -
  
密閉式と開放式に関わらず、配管内の水温変動がある場合は、必ず水の膨張・収縮がおきます。
開放式の場合は、特に膨張タンクと呼ばなくても、配管内の水があふれたり、少なくなった時の水受があるはずです。
これが、クッションタンクの場合もありますし、膨張タンクと呼ばれる場合があります。
したがって、開放式の場合は、必ず膨張タンクの役割をするタンクがある事になります。(これらは、通常は補給水タンクも兼ねます)
密閉式配管の場合は、補給水タンクや、自動補給水装置を設けない場合もありますので、配管内の水の容積変動を吸収する装置が必要になります。
これが、密閉式膨張タンクとなります。
通常は、ダイヤフラムやプラダなどを使用して、加圧空気と配管内の水が接しない構造のものを使用し、直接空気で加圧するタイプは使用しません。(直接空気で加圧する大型圧力タンクは、給水などでは使用されていましたが、加圧空気が水に溶け込む事による、空気容積の減少が、圧力タンクの機能を阻害するので、インバーターポンプなどの、変流量ポンプの普及により、最近は使用例は少なくなっています)
密閉式圧力タンクは、設置高さや、冷水ポンプに対する設置位置により、最低圧力と最高圧力が異なるので、高さや位置関係がわかる系統図、冷水ポンプ揚程、自動補給水とする場合は、給水圧力などの仕様を提示して、メーカーに選定してもらえば良いでしょう。(必要なデーターは、メーカーから提示されます)
引用あり
パスワード

19401) Re:冷水設備に設ける密閉式クッションタンクの計画
 juroku  - 18/12/21(金) 16:50 -
  
masa様

わかりやすいご説明ありがとうございます。
開放式しかやったことがないもので、
正直膨張や収縮のことを考慮したことがありませんでした。
先方からは給水ポンプは付けず、ブラインを使用しようと考えられているようです。
とりあえず系統図を作成してメーカーに投げてみたいと思います。