| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
68 / 111 ツリー ←次へ | 前へ→

19426) 空調工事における機材の検査について tomo810 19/1/8(火) 10:14

19429) Re:空調工事における機材の検査について hisi 19/1/9(水) 13:22
19432) Re:空調工事における機材の検査について tomo810 19/1/9(水) 18:16

19429) Re:空調工事における機材の検査について
 hisi  - 19/1/9(水) 13:22 -
  
新設・改修時の試験では、冷媒配管内の圧力(メーカーで規定値があります。)
コンプレッサーの電流値、エアコン室内/外機の吸込/吹出温度等を測定します。
メーカーさんに来てもらって試験することが多いですね。

大元の目的を考えれば設計外気条件時に、設計室内条件まで冷暖房できれば
良いわけです。しかし試験時に都合よくその外気条件になってくれるわけも
ないので、各測定値がメーカーの標準値内に納まっているかを測定する、
という方法をとっているのだと思います。
引用あり
パスワード

19432) Re:空調工事における機材の検査について
 tomo810  - 19/1/9(水) 18:16 -
  
hisi様ご返答ありがとうございました。

標準仕様書に記載の能力の試験については基本メーカーの規格を満足すれば良いと理解しました。したがって、今後はメーカーの規定値を満足するように、メーカーさんに来てもらって実施するようにしたいと思います。

ありがとうございました。
引用あり
パスワード

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
68 / 111 ツリー ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free