19426) 空調工事における機材の検査について tomo810 19/1/8(火) 10:14

19430) Re:空調工事における機材の検査について さくら 19/1/9(水) 15:46
19431) Re:空調工事における機材の検査について tomo810 19/1/9(水) 18:12

19430) Re:空調工事における機材の検査について
 さくら  - 19/1/9(水) 15:46 -
  
JRAIA 日本冷凍空中工業会のHPを参照してください。
業務用エアコンのところに、詳しく書かれています。
機器性能表とか冷暖房能力測定表呼び方は違いますが、メーカーに要求してみればもらえると思います。最低こちらでもよいと思います。

hisiさんの現場試験ですが、設計で現場試験の要求がされているかが問題になります。
三菱製ならば、三菱ビルテクノなどが行います。
現場試験するほうが安心です。

いずれにしても機器メーカーに一度問い合わせてみてください。

監理方針書に、そこまでの確認業務をするのかどうかが書いてあると思いますので、そちらも一度確認してみてください。
監理指針には、記述が内容でした、申しわけありませんでした。
引用あり
パスワード

19431) Re:空調工事における機材の検査について
 tomo810  - 19/1/9(水) 18:12 -
  
さくら様ご返答ありがとうございます。

    
JRAIA 日本冷凍空中工業会ですが、閲覧が有償の為まだ確認できておりませんが、最低限、メーカーの規格を満足すれば良いと理解しました。したがって、今後はメーカーに機器性能表等を要求して、hisi様がおっしゃるように、圧縮機の吐出圧力や電流値、室内機の吸込み温度や吹出し温度等の測定を実施して、規格を満足するか確認するようにしようと思います。

ありがとうございました。
引用あり
パスワード