| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
39 / 85 ツリー ←次へ | 前へ→

19437) スプリンクラー総合連動試験 さいとう 19/1/12(土) 7:00

19443) Re:スプリンクラー総合連動試験 masa 19/1/12(土) 14:24
19449) Re:スプリンクラー総合連動試験 さいとう 19/1/14(月) 20:11

19443) Re:スプリンクラー総合連動試験
 masa E-MAIL  - 19/1/12(土) 14:24 -
  
消防設備の試験成績報告書の様式を見てください。(こちらに記載する内容を、検査・確認する事になります)
消防検査(完成検査)時は、試験成績報告書、設置届の内容を確認し、加圧送水装置などは、実際に運転して検査します。
スプリンクラー設備に関しては、スプリンクラーヘッドの散水障害の有無、加圧送水装置の機能試験、末端試験弁、補助散水栓で放水圧力の確認を行います。
連結送水管に関しては、送水試験(設計送水圧で一定時間送水後、圧力低下が無い事の確認)、場合によっては、放水試験で放水圧力の確認を行う場合があります。
総合試験としては、末端試験弁、補助散水栓開放での、加圧送水ポンプの自動起動、アラーム弁の警報装置(一般的には、自動火災報知設備の警報)への発信表示、加圧送水ポンプの起動表示、加圧送水ポンプの呼水槽の減水警報表示などを確認します。
引用あり
パスワード

19449) Re:スプリンクラー総合連動試験
 さいとう  - 19/1/14(月) 20:11 -
  
返信ありがとうございます。
試験成績報告書を確認してみます。
とても分かりやすい返信ありがとうございました。
引用あり
パスワード

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
39 / 85 ツリー ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free