19438) 外気処理エアコンの静圧について メロンパン 19/1/12(土) 11:55

19441) Re:外気処理エアコンの静圧について masa 19/1/12(土) 13:42
19444) Re:外気処理エアコンの静圧について メロンパン 19/1/12(土) 17:45
19447) Re:外気処理エアコンの静圧について K2 19/1/14(月) 17:22

19441) Re:外気処理エアコンの静圧について
 masa E-MAIL  - 19/1/12(土) 13:42 -
  
一般的には、エアハンドリングユニット(空気調和機)の場合は、フィルターセクションの圧力損失は、機内静圧に含みませんが、パッケージエアコンの場合は、標準フィルターは、機内静圧に含んでいます。
ただし、パッケージエアコンでも、ダクト接続型で、フィルターセクションの種類が複数ある場合は、フィルターセクションの圧力損失を機内静圧に含まない場合があります。(通常は、カタログやハンドブックに記載されています)
心配ならば、メーカーに確認した方が良いでしょう。
引用あり
パスワード

19444) Re:外気処理エアコンの静圧について
 メロンパン  - 19/1/12(土) 17:45 -
  
御回答ありがとうございます。
フィルターセクションの圧力損失を考えないとなると、
高性能フィルターやボックスを入れると直ぐに静圧が足りず番手を上げざるをえない…
ということになりそうですね。
とりあえずメーカーに問い合わせてみようと思います。
引用あり
パスワード

19447) Re:外気処理エアコンの静圧について
 K2  - 19/1/14(月) 17:22 -
  
番手をあげると運転範囲を超える場合があるので、フィルター圧損を加えて不足した静圧をブースターファンでとることが多いです。ブースタファンは外気処理ユニットと連動で運転します。
引用あり
パスワード