19453) パネルヒーターからの異音 パネルヒーターくん 19/1/23(水) 22:20

19461) Re:パネルヒーターからの異音 キムニー 19/1/24(木) 18:11
19463) Re:パネルヒーターからの異音 パネルヒーターくん 19/1/24(木) 20:36
19464) Re:パネルヒーターからの異音 キムニー 19/1/25(金) 7:44
19469) Re:パネルヒーターからの異音 ぱねるひーたーくん 19/1/25(金) 9:46
19471) Re:パネルヒーターからの異音 キムニー 19/1/25(金) 10:40

19461) Re:パネルヒーターからの異音
 キムニー  - 19/1/24(木) 18:11 -
  
私の経験上からです。
@パネル本体が膨張する時にカツンカツンと音する時があります。
A同上に配管も膨張により音する場合があります。
B循環ポンプ本体の異音。
Cサーモバルブがあればその動作音。
Dパネルの固定金物部分から膨張時の音鳴り。
以上、確認して下さい。
引用あり
パスワード

19463) Re:パネルヒーターからの異音
 パネルヒーターくん  - 19/1/24(木) 20:36 -
  
キム兄様

回答ありがとうございます。それぞれ、解決法はあるのでしょうか?
音が気になり非常にストレスになっております…
引用あり
パスワード

19464) Re:パネルヒーターからの異音
 キムニー  - 19/1/25(金) 7:44 -
  
因みに24時間暖房でしょうか。
それとも任意で間欠運転をしていますか?
引用あり
パスワード

19469) Re:パネルヒーターからの異音
 ぱねるひーたーくん  - 19/1/25(金) 9:46 -
  
24時間暖房です。
各部屋にパネルヒータはついていますが、リビングのものだけ鳴ります。
ちなみに設定を強くしていくと音が弱まっていきます。
引用あり
パスワード

19471) Re:パネルヒーターからの異音
 キムニー  - 19/1/25(金) 10:40 -
  
サーモ本体(通常プラスチック)とサーモバルブ(金属部分)のこすり音か、
サーモバルブ内部の動作音かのどっちかが考えられます。
それらを外しての確認が必要なので、構造認識があれば進めても良いですが、
今迄の可能性の事を専門業者に相談して対応してもらうのがベストです。
新設だったらちゃんとアフターするはずです。
必ず原因はあるのですから。
引用あり
パスワード