| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
17 / 130 ツリー ←次へ | 前へ→

19453) パネルヒーターからの異音 パネルヒーターくん 19/1/23(水) 22:20

19464) Re:パネルヒーターからの異音 キムニー 19/1/25(金) 7:44
19469) Re:パネルヒーターからの異音 ぱねるひーたーくん 19/1/25(金) 9:46
19471) Re:パネルヒーターからの異音 キムニー 19/1/25(金) 10:40

19464) Re:パネルヒーターからの異音
 キムニー  - 19/1/25(金) 7:44 -
  
因みに24時間暖房でしょうか。
それとも任意で間欠運転をしていますか?
引用あり
パスワード

19469) Re:パネルヒーターからの異音
 ぱねるひーたーくん  - 19/1/25(金) 9:46 -
  
24時間暖房です。
各部屋にパネルヒータはついていますが、リビングのものだけ鳴ります。
ちなみに設定を強くしていくと音が弱まっていきます。
引用あり
パスワード

19471) Re:パネルヒーターからの異音
 キムニー  - 19/1/25(金) 10:40 -
  
サーモ本体(通常プラスチック)とサーモバルブ(金属部分)のこすり音か、
サーモバルブ内部の動作音かのどっちかが考えられます。
それらを外しての確認が必要なので、構造認識があれば進めても良いですが、
今迄の可能性の事を専門業者に相談して対応してもらうのがベストです。
新設だったらちゃんとアフターするはずです。
必ず原因はあるのですから。
引用あり
パスワード

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
17 / 130 ツリー ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free