| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
19 / 130 ツリー ←次へ | 前へ→

19454) エア抜き弁+バルブ PESUKONG 19/1/24(木) 10:10

19459) Re:エア抜き弁+バルブ kote 19/1/24(木) 17:57
19460) Re:エア抜き弁+バルブ PESUKONG 19/1/24(木) 18:11
19462) Re:エア抜き弁+バルブ kote 19/1/24(木) 18:25
19468) Re:エア抜き弁+バルブ PESUKONG 19/1/25(金) 9:43

19459) Re:エア抜き弁+バルブ
 kote  - 19/1/24(木) 17:57 -
  
エア抜き弁はゴミ噛み等で水漏れが続くことがあると聞いています。つまり、エア抜き弁交換時にはバルブが必要になります。
メーカーは大声で言えないので、「万が一に備え。。。」と書いていると考えています。
引用あり
パスワード

19460) Re:エア抜き弁+バルブ
 PESUKONG  - 19/1/24(木) 18:11 -
  
kote様
ご返信ありがとうございます。
やはり不具合が起きることが多いのですね。。。
自動エア抜きは設置せず、バルブのみを設置して、
エア抜きする時だけ、バルブを開く方が、
あとあとの問題は少ないのでしょうね。。。
引用あり
パスワード

19462) Re:エア抜き弁+バルブ
 kote  - 19/1/24(木) 18:25 -
  
PESUKONG様

壊れやすいという前提は考えるべきですが、たけしさんが仰るようにすべて人力に頼るのも不合理ですし、引き渡し後、客先がエアを抜き忘れることもあります。
壊れやすいので交換用にバルブを付けています、水が漏れている場合は交換してください、と申し添えるのがbetterと考えています。
引用あり
パスワード

19468) Re:エア抜き弁+バルブ
 PESUKONG  - 19/1/25(金) 9:43 -
  
ありがとうございます。
自動エア抜き弁+バルブ(常時開)に、
排水ルートの確保で対応しようと思います。
引用あり
パスワード

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
19 / 130 ツリー ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free