19454) エア抜き弁+バルブ PESUKONG 19/1/24(木) 10:10

19460) Re:エア抜き弁+バルブ PESUKONG 19/1/24(木) 18:11
19462) Re:エア抜き弁+バルブ kote 19/1/24(木) 18:25
19468) Re:エア抜き弁+バルブ PESUKONG 19/1/25(金) 9:43

19460) Re:エア抜き弁+バルブ
 PESUKONG  - 19/1/24(木) 18:11 -
  
kote様
ご返信ありがとうございます。
やはり不具合が起きることが多いのですね。。。
自動エア抜きは設置せず、バルブのみを設置して、
エア抜きする時だけ、バルブを開く方が、
あとあとの問題は少ないのでしょうね。。。
引用あり
パスワード

19462) Re:エア抜き弁+バルブ
 kote  - 19/1/24(木) 18:25 -
  
PESUKONG様

壊れやすいという前提は考えるべきですが、たけしさんが仰るようにすべて人力に頼るのも不合理ですし、引き渡し後、客先がエアを抜き忘れることもあります。
壊れやすいので交換用にバルブを付けています、水が漏れている場合は交換してください、と申し添えるのがbetterと考えています。
引用あり
パスワード

19468) Re:エア抜き弁+バルブ
 PESUKONG  - 19/1/25(金) 9:43 -
  
ありがとうございます。
自動エア抜き弁+バルブ(常時開)に、
排水ルートの確保で対応しようと思います。
引用あり
パスワード