| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
19 / 130 ツリー ←次へ | 前へ→

19454) エア抜き弁+バルブ PESUKONG 19/1/24(木) 10:10

19462) Re:エア抜き弁+バルブ kote 19/1/24(木) 18:25
19468) Re:エア抜き弁+バルブ PESUKONG 19/1/25(金) 9:43

19462) Re:エア抜き弁+バルブ
 kote  - 19/1/24(木) 18:25 -
  
PESUKONG様

壊れやすいという前提は考えるべきですが、たけしさんが仰るようにすべて人力に頼るのも不合理ですし、引き渡し後、客先がエアを抜き忘れることもあります。
壊れやすいので交換用にバルブを付けています、水が漏れている場合は交換してください、と申し添えるのがbetterと考えています。
引用あり
パスワード

19468) Re:エア抜き弁+バルブ
 PESUKONG  - 19/1/25(金) 9:43 -
  
ありがとうございます。
自動エア抜き弁+バルブ(常時開)に、
排水ルートの確保で対応しようと思います。
引用あり
パスワード

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
19 / 130 ツリー ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free