| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
55 / 105 ツリー ←次へ | 前へ→

19454) エア抜き弁+バルブ PESUKONG 19/1/24(木) 10:10

19475) Re:エア抜き弁+バルブ 烈空座 19/1/26(土) 12:08
19477) Re:エア抜き弁+バルブ PESUKONG 19/1/26(土) 14:21
19481) Re:エア抜き弁+バルブ 烈空座 19/1/28(月) 12:24
19482) Re:エア抜き弁+バルブ たけし 19/1/28(月) 13:10
19483) Re:エア抜き弁+バルブ 烈空座 19/1/29(火) 12:40

19475) Re:エア抜き弁+バルブ
 烈空座  - 19/1/26(土) 12:08 -
  
もしかして、自動エア抜き弁ではなくて、吸排気弁ではないでしょうか?
その場合は手前の手動弁は「常時開」になりますね。
引用あり
パスワード

19477) Re:エア抜き弁+バルブ
 PESUKONG  - 19/1/26(土) 14:21 -
  
お恥ずかしい話しで申し訳ないのですが、
エア抜き弁と、給排気弁の違いは、何になりますでしょうか。
引用あり
パスワード

19481) Re:エア抜き弁+バルブ
 烈空座  - 19/1/28(月) 12:24 -
  
吸排気弁は主に負圧に対する逆流防止を目的とするときに使用します。
ベンの資料が分かり易いです。
https://www.venn.co.jp/text/00129/00131.pdf
引用あり
パスワード

19482) Re:エア抜き弁+バルブ
 たけし  - 19/1/28(月) 13:10 -
  
烈空座さん横からすみません。

ざっくりいうと

エア抜き弁→配管の中のエアを出す、抜く(排気する)
給排気弁→配管の中にエアを出し入れする(吸気も排気もする)

です。直結増圧の管頂に設置するのは給排気弁ですね。


上水道で直結増圧の場合、水道事業体レベルで
逆止弁(本管への逆流防止)と
給排気弁(管内負圧による吸い上げの防止)、
およびこれらに付随する規程があると思います。

工事のてびき、施工規程、施工基準、技術指針、とか
なんとか、そんな名前の資料がないかの確認と、
あればご一読をされた方がよいかもしれません。

おそらくですが、補修弁は常時開である旨、
また、給排気弁の機種選定(吸排気能力)や
排水方法(離隔や排水位置など)について、
規定されているだろうと思います。


今回の物件が上水道でないとしても、
どこかの自治体の資料でもみてみたら
参考になりますよ。
引用あり
パスワード

19483) Re:エア抜き弁+バルブ
 烈空座  - 19/1/29(火) 12:40 -
  
本当に自動エア抜き弁かな?と思ったところからのレスでした。
丁寧な解説ありがとうございます(^^)
引用あり
パスワード

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
55 / 105 ツリー ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free