19454) エア抜き弁+バルブ PESUKONG 19/1/24(木) 10:10

19482) Re:エア抜き弁+バルブ たけし 19/1/28(月) 13:10
19483) Re:エア抜き弁+バルブ 烈空座 19/1/29(火) 12:40

19482) Re:エア抜き弁+バルブ
 たけし  - 19/1/28(月) 13:10 -
  
烈空座さん横からすみません。

ざっくりいうと

エア抜き弁→配管の中のエアを出す、抜く(排気する)
給排気弁→配管の中にエアを出し入れする(吸気も排気もする)

です。直結増圧の管頂に設置するのは給排気弁ですね。


上水道で直結増圧の場合、水道事業体レベルで
逆止弁(本管への逆流防止)と
給排気弁(管内負圧による吸い上げの防止)、
およびこれらに付随する規程があると思います。

工事のてびき、施工規程、施工基準、技術指針、とか
なんとか、そんな名前の資料がないかの確認と、
あればご一読をされた方がよいかもしれません。

おそらくですが、補修弁は常時開である旨、
また、給排気弁の機種選定(吸排気能力)や
排水方法(離隔や排水位置など)について、
規定されているだろうと思います。


今回の物件が上水道でないとしても、
どこかの自治体の資料でもみてみたら
参考になりますよ。
引用あり
パスワード

19483) Re:エア抜き弁+バルブ
 烈空座  - 19/1/29(火) 12:40 -
  
本当に自動エア抜き弁かな?と思ったところからのレスでした。
丁寧な解説ありがとうございます(^^)
引用あり