| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
16 / 127 ツリー ←次へ | 前へ→

19454) エア抜き弁+バルブ PESUKONG 19/1/24(木) 10:10

19484) Re:エア抜き弁+バルブ akirasdaddy 19/1/29(火) 17:32
19485) Re:エア抜き弁+バルブ たけし 19/1/30(水) 9:27

19484) Re:エア抜き弁+バルブ
 akirasdaddy  - 19/1/29(火) 17:32 -
  
横からすみません。

直結給水における逆流防止システム設置のガイドラインとその解説にある立管頂部の吸排気用具の選定と設置の留意事項を参考にされるとよいかと思います。

http://www.kyuukou.or.jp/materials/file/file-h29.06_guideline.pdf

吸排気弁の排水管の配管径や長さが吸気能力に影響を与えるため十分な逆流防止が出来なくなる可能性が有るため注意が必要です。

また、間接排水としなければなりませんのでマンションの場合は排水管を立ち上げる必要があります。
引用あり
パスワード

19485) Re:エア抜き弁+バルブ
 たけし  - 19/1/30(水) 9:27 -
  
給水工事技術振興財団によるガイドラインがあるんですね。
よいものを教えていただき、ありがとうございます。
引用あり
パスワード

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
16 / 127 ツリー ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free