| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
58 / 105 ツリー ←次へ | 前へ→

19457) 喫煙室の空調における外気負荷 koh 19/1/24(木) 14:31

19466) Re:喫煙室の空調における外気負荷 zukee 19/1/25(金) 9:25

19466) Re:喫煙室の空調における外気負荷
 zukee  - 19/1/25(金) 9:25 -
  
喫煙所への給気が空調されている部屋からなら通常の外気負荷として考えます。
トイレや給湯室の排気したら外気負荷になるのと同じです。
引用あり
パスワード

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
58 / 105 ツリー ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free