19473) 区画貫通冷媒管撤去後の区画処理 じゃぶじゃぶ 19/1/25(金) 12:21

19476) Re:区画貫通冷媒管撤去後の区画処理 19/1/26(土) 14:07
19479) Re:区画貫通冷媒管撤去後の区画処理 じゃぶじゃぶ 19/1/27(日) 13:35

19476) Re:区画貫通冷媒管撤去後の区画処理
   - 19/1/26(土) 14:07 -
  
私であれば、特定防火設備もしくはダクト関連の告示に定められた
厚さ1.5mm以上の鉄板の基準を準用して塞ぐ事が出来ないか、検討します。

なお念の為に申し伝えますが、質問文の「学校の工事で廊下より教室」という文言から
この部分に存在する区画は一般的な建基法施行令第百十四条第2項による
「防火上主要な間仕切壁」と判断して、上記の文章を書いています。

もし仮に、質問文の中ほどに有る「消防認定」という文言の通り、区画が消防法に基づく
防火区画ならば、所轄消防の判断を仰ぐ必要がありますのでご注意ください。
(校舎内に保育施設が併設されている等の理由で、本来は令8区画で貫通NGの部分に
後から勝手に冷媒管を貫通…というパターンも考えられましたので、念のため…)


参考url:
建設省告示第1369号 特定防火設備の構造方法を定める件
http://www.mlit.go.jp/notice/noticedata/pdf/201703/00006457.pdf

建設省告示第1376号 防火区画を貫通する風道に防火設備を設ける方法を定める件
http://www.mlit.go.jp/notice/noticedata/pdf/201703/00006458.pdf

防火区画貫通部の措置工法とロックウール
https://www.rwa.gr.jp/download/data/090708.pdf
↑かなり古いので、現行の規定と整合しているか確認は必要です。
引用あり
パスワード

19479) Re:区画貫通冷媒管撤去後の区画処理
 じゃぶじゃぶ  - 19/1/27(日) 13:35 -
  
丁寧に説明頂きましてありがとうございます。
なかなかレスが付かなかったので監督官庁、所轄消防署とにお伺いを立ててみました。
結果、消防署には指導立場にないと言われました。
監督官庁建築課では相応しい資材がないなら、元の形状に復旧することで良いと言われました。
結局貫通口同径の石膏ボードで塞ぎ隙間には耐火パテを充填、化粧(現状は塗装)用に化粧鉄板を貼ると言うことで落ち着きました。(各教室で10ヶ所位)

いろいろ調べて頂きまして感謝しております。
また何かありましたらよろしくお願い致します。