19486) クリーンルームの顕熱潜熱分離方式に関して のぎー 19/1/31(木) 8:45

19487) Re:クリーンルームの顕熱潜熱分離方式に関し... TWジジイ 19/1/31(木) 19:02
19503) Re:クリーンルームの顕熱潜熱分離方式に関し... のぎー 19/2/7(木) 19:00

19487) Re:クリーンルームの顕熱潜熱分離方式に関して
 TWジジイ  - 19/1/31(木) 19:02 -
  
設計屋ではないので細かい計算を聞かれても答えられませんが、
外調機が十分な加湿能力(露点温度を満足する。)を持っていれば良いと思います。冬場に外気湿度が低い時でも外調機の給気露点温度が保てる能力が必要。
内調機が除湿しないように内調機の冷水温度を露点温度以上にします、22℃/50%RHの露点温度が11.1℃DPなので 内調機の冷水温度を12-13℃にしてコイル選定します。12℃冷水は7℃冷水から循環量を調節して作ります。
生産時の生産装置の発熱も考慮して機器の能力選定と思いますので、生産装置実装前や、生産停止中は室内温度が低下し湿度が上昇します、お客様にどの程度まで大丈夫か確認が必要です。室温低下を気にするのであれば外調側でカバーします。


 
引用あり
パスワード

19503) Re:クリーンルームの顕熱潜熱分離方式に関して
 のぎー  - 19/2/7(木) 19:00 -
  
回答ありがとうございます。
頂いた回答が私が考えていたことと概ね一致しており安心しました。
内調側の除湿を避けたいのは山々なのですが、予算や風量のことを考えると、どうしても7℃の12℃で5℃差冷水での設計をせざるをえないので、外調側で加湿が負けないように蒸気加湿を設計したいと思います。
引用あり
パスワード