19491) アンカーの耐力計算 じゃぶじゃぶ 19/2/2(土) 12:35

19522) Re:アンカーの耐力計算 jabjab 19/2/10(日) 20:10
19523) Re:アンカーの耐力計算 烈空座 19/2/11(月) 9:00
19539) Re:アンカーの耐力計算 じゃぶじゃぶ 19/2/15(金) 9:56 [NEW]

19522) Re:アンカーの耐力計算
 jabjab  - 19/2/10(日) 20:10 -
  
ありがとうございます。

施工前に計算書を出したかったのですが、メーカーさんから出来ないと言われ、何とか計算しようと思ってたのがおくれてしまった次第で、恥ずかしい限りです。

実は、今現在も出来ていません。重心位置を出してくれないのです。
メーカーのホームページでもお願いはしたのですが、返事もないままです。

以前設置した機械で同等の機械があるので、それを流用するつもりです。

今までメーカーに依存しっぱなしの付けだと思って頑張ります。

いろいろとご指摘いただきありがとうございました。
引用あり
パスワード

19523) Re:アンカーの耐力計算
 烈空座  - 19/2/11(月) 9:00 -
  
重心位置のみが問題であるとするならば...
2〜3台をC-100x50に並べる程度としてですが、
(水平)同一架台に複数台設置であれば、機器重心〜機器重心の中心とすればよいと思います。
(垂直)実際には架台の重量と高さが加わるので、機器の重心位置よりも低くなるはずだが、単純に架台の高さ分だけ加えた数値で計算してみる。計算上のズレは安全側に向いているので、余裕を持った計算とすることはできます。
ただ、H-300x300の架台に数十台もの室外機を並べるときなどは通用しないと思いますので、あくまでも参考としてです。
これでお客様が納得されれば、ですね。
引用あり
パスワード

19539) Re:アンカーの耐力計算
[NEW]  じゃぶじゃぶ  - 19/2/15(金) 9:56 -
  
レス、ありがとうございます。

皆さんのアドバイスのおかげで無事に計算書を作成でき、提出承認頂きました。
ただ、メーカーさんから鉄骨架台込みの分も頂きましたので合わせて持っていったところ、そちらを正規文書として残すと言われ、ちょっとがっかり。

ま、根拠が薄いと言われればメーカーさんの方で良いですね。
僕自身計算間違いや数値が間違ってたらと思えば怖いし。

いろいろありがとうございました。