19497) 結露計算について yuuuu 19/2/4(月) 18:34
19499) Re:結露計算について masa 19/2/5(火) 21:33
19535) Re:結露計算について 管理人(Yoh) 19/2/14(木) 10:59 [NEW]

19497) 結露計算について
 yuuuu  - 19/2/4(月) 18:34 -
  
お世話になります。
結露計算について教えてください。

物流倉庫で、上階に断熱パネルで5℃の冷蔵庫を施工予定です。
この時、下階の天井面の結露計算書を、6月から8月までを1日ずつ表にして出してほしいといわれました。
風速0m/sのときと、0.3〜1.6m/sのときの2パターンを求められているのですが、
二つ目の計算方法が見当もつきません。

表面熱伝達抵抗に一手間加わるところまではわかったのですが……。

庫内温度+5℃
押えコンクリート130o
スタイロ50mm
土間コンクリート250o

ご教示頂ければと思います。
宜しくお願いします。
引用あり
パスワード

19499) Re:結露計算について
 masa E-MAIL  - 19/2/5(火) 21:33 -
  
まず、下階の室内条件が必要です。
これがなければ、2階と1階の天井スラブの間の温度勾配が計算できません。
風速による、表面熱伝達率の違いは、風速0m/sの場合は、自然対流熱伝達の水平板(熱流上向き)の値として、一般的な4W/u・K、0.3〜1.6m/sの場合は、9W/u・Kで算定してみれば良いのでは無いでしょうか?
引用あり
パスワード

19535) Re:結露計算について
[NEW]  管理人(Yoh)  - 19/2/14(木) 10:59 -
  
> yuuuu さん

レスがついていますので、
確認していれば、返信のレスをお願いします。

(返信が無いと、読んでくれたのかどうか分かりませんので・・・)
引用あり