19497) 結露計算について yuuuu 19/2/4(月) 18:34

19499) Re:結露計算について masa 19/2/5(火) 21:33

19499) Re:結露計算について
 masa E-MAIL  - 19/2/5(火) 21:33 -
  
まず、下階の室内条件が必要です。
これがなければ、2階と1階の天井スラブの間の温度勾配が計算できません。
風速による、表面熱伝達率の違いは、風速0m/sの場合は、自然対流熱伝達の水平板(熱流上向き)の値として、一般的な4W/u・K、0.3〜1.6m/sの場合は、9W/u・Kで算定してみれば良いのでは無いでしょうか?