19507) ポンプアップ排水同士の合流 かっしー 19/2/8(金) 9:08

19509) Re:ポンプアップ排水同士の合流 hisi 19/2/8(金) 15:57
19514) Re:ポンプアップ排水同士の合流 かっしー 19/2/8(金) 17:11
19537) Re:ポンプアップ排水同士の合流 花見 19/2/14(木) 16:53 [NEW]

19509) Re:ポンプアップ排水同士の合流
 hisi  - 19/2/8(金) 15:57 -
  
かっしーさんが気にされているのは、複数のポンプが運転した場合に
揚程の大きいポンプ(A)の系統が、他のポンプ(B)系統を押して
しまわないか、ということかと思います。

高さ関係が納まる前提ですが、私なら下記の様にします。

・合流管は下がり勾配にする。(圧送排水なら本来は勾配不要)
・各排水ポンプの揚程は合流管に接続する位置までとする。
 =合流管接続時点で残圧はほぼゼロ


勾配が取れない場合、かつ各ポンプの圧力差が大きい場合、
ポンプBの合流管接続地点までポンプAの排水が逆流したときの
残圧(ポンプA揚程-圧損)を計算して、 残圧<ポンプBの揚程 
でないとまずいように思います。

あと、工程排水って各ポンプ系統とも水質的には同じ(混ざって良い)
ものですよね?念のため。
引用あり
パスワード

19514) Re:ポンプアップ排水同士の合流
 かっしー  - 19/2/8(金) 17:11 -
  
ありがとうございます。
合流させるメイン配管に勾配をつけることは、他の方からもアドバイスをいただきました。合流点の残圧については確認します。
引用あり
パスワード

19537) Re:ポンプアップ排水同士の合流
[NEW]  花見  - 19/2/14(木) 16:53 -
  
一つ大事なことを言い忘れました。
逆止弁で逆流は防げますが、能力の強いポンプが動いているタイミングは、
弱いポンプが据え付いている水槽から排水はできません。
(あるいは希望通りの水量がでません。)
逆止弁の外側の方が水圧が強いからです。
先レスの方がおっしゃったような、下り勾配の配管というの一つの手です。
あわせてご検討下さい。
引用あり
パスワード