| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
10 / 130 ツリー ←次へ | 前へ→

19507) ポンプアップ排水同士の合流 かっしー 19/2/8(金) 9:08

19514) Re:ポンプアップ排水同士の合流 かっしー 19/2/8(金) 17:11
19537) Re:ポンプアップ排水同士の合流 花見 19/2/14(木) 16:53 [NEW]

19514) Re:ポンプアップ排水同士の合流
 かっしー  - 19/2/8(金) 17:11 -
  
ありがとうございます。
合流させるメイン配管に勾配をつけることは、他の方からもアドバイスをいただきました。合流点の残圧については確認します。
引用あり
パスワード

19537) Re:ポンプアップ排水同士の合流
[NEW]  花見  - 19/2/14(木) 16:53 -
  
一つ大事なことを言い忘れました。
逆止弁で逆流は防げますが、能力の強いポンプが動いているタイミングは、
弱いポンプが据え付いている水槽から排水はできません。
(あるいは希望通りの水量がでません。)
逆止弁の外側の方が水圧が強いからです。
先レスの方がおっしゃったような、下り勾配の配管というの一つの手です。
あわせてご検討下さい。
引用あり
パスワード

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
10 / 130 ツリー ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free