19524) 中央給湯方式の枝管について 残業を偉いと思ってる奴に鉄槌を 19/2/12(火) 10:55

19526) Re:中央給湯方式の枝管について masa 19/2/12(火) 12:21
19527) Re:中央給湯方式の枝管について 残業を偉いと思ってる奴に鉄槌を 19/2/12(火) 14:41

19526) Re:中央給湯方式の枝管について
 masa E-MAIL  - 19/2/12(火) 12:21 -
  
基本的には、出湯までの時間をどう設定するかですが、10〜30秒で設定して、給湯管を20A(配管内水量0.4L/m)、給湯量5L/minと考えれば、10秒で、5/(60/10)=5/6≒0.83L→0.83/0.4=2.075m、30秒で、5/(60/30)=5/2=2.5L→2.5/0.4=6.25mとなります。
一般的な給湯器の配管長さ5mの場合は、20Aで、5×0.4L=2.0L、給湯量5L/minの場合は、2.0/5=0.4min→60×0.4=24秒となります。
枝管長さは、上記を参考にして、選定する事になります。
なお、上記は、配管の熱容量を考慮していません。
したがって、間欠給湯で、給湯間隔が長時間の場合は、配管の熱容量を考慮して、許容枝管長さを算定する必要があります。
仮に、銅管だとした場合は、銅管(M)20Aでは、配管重量0.487kg/m、比熱419J/kg・Kより、20℃→60℃、40℃昇温するには、5mの場合で、5×0.487×419×40≒40,810J→40.81kJの熱量が必要です。 水の比熱は、4.217kJ/kg・Kなので、温度差40℃ならば、水の熱容量は、4.217×40≒168kJ/kgとなります。 40.8kJを与える為には、40.81/168≒0.243Lが必要となります。(実際は、温度差は、銅管の昇温で少なくなるので、もっと多くの流量が必要になります)
0.243/5≒0.05min→60×0.05=3秒となります。(実際は、倍以上かかるので、6秒程度となります)
この補正により、銅管(M)20A、5mの場合は、24+3=27秒(昇温時間6秒とした場合は、24+6=30秒)以上が、出湯時間になります。
引用あり
パスワード

19527) Re:中央給湯方式の枝管について
 残業を偉いと思ってる奴に鉄槌を  - 19/2/12(火) 14:41 -
  
お疲れ様です。分かりやすい説明ありがとうございます。確認してみます!