19536) インテリアゾーンの構造負荷計算について
 葉加瀬太郎にパンツ穿かせたろう  - 19/2/14(木) 11:18 -
  
お世話になります。

事務所ビルへのテナント入居工事の負荷計算を行っております。

そこで、施主より空調のゾーニング要望がきて
ゾーニングごとに負荷計算を行っているのですが、

大部屋の中にある島(外壁・内壁共にどことも接していない)のゾーンの
構造負荷はどう考えればよろしいでしょうか。

隣接するゾーンは非空調で考えております。

内部負荷のみ見込むのも間違っておりますよね?
そうすると、内壁で囲まれた小部屋の方が内壁の分負荷が大きくなって
しまいますよね。

内表面伝達率(垂直)
非密閉空気層
内表面伝達率(垂直)
熱伝達率3.21m2・K/Wで囲われていると仮定したりするのもおかしいでしょうか?

初級者レベルの質問で恐縮ですが教えてください。
引用あり
パスワード

19545) Re:インテリアゾーンの構造負荷計算について
 masa E-MAIL  - 19/2/17(日) 12:57 -
  
事務所ビルで、周囲が非空調と言う状況が良くわかりませんが、基本的には、壁で囲われていないゾーンに関しては、周囲空気の流入で考えて良いと思います。
室内気流を0.2〜0.5m/sと仮定して、ゾーン周囲の流入面積(周囲長×天井高)から、室内気流で、周囲空気条件の空気が流入すると考えて良いでしょう。
なお、周囲空間が換気の経路となる場合は、そちらも考慮する必要があります。