19605) 二段減圧のスチームトラップの接続個数と接続箇所を教えてください。
 蒸気に打ちのめされた女子  - 19/3/7(木) 10:23 -
  
質問:スチームトラップは、減圧弁毎に付けた方がいいのでしょうか。

例えば:
1案:減圧弁⇒トラップ⇒減圧弁⇒トラップ
2案:減圧弁⇒減圧弁⇒トラップ
(※上記は、ほかの機器類を省略して記載しております。)
どちらの案が正しいのでしょうか…。

因みに、蒸気・高温水システム(千葉孝男著)を読んでみましたが、二段減圧の時のスチームトラップについて書いておらず(私が、見つけれなかっただけかもしれません)途方に暮れております。

どなたか、蒸気初心者の私に1案と2案どちらが良いのか教えて頂けますでしょうか。
また、参考書等これ読んだ方がいいゾ!と言う本があれば、教えていただけると助かります。

宜しくお願いいたします。
引用あり
パスワード

19608) Re:二段減圧のスチームトラップの接続個数と接続箇所を教えてください。
 せきやん  - 19/3/7(木) 15:45 -
  
蒸気圧力は、いくらからいくらに落としていくのかわかりませんが、
私は、今までやった経験では、減圧弁ごとにトラップをつけていました。
主に、工場の空調用蒸気配管ですが。
引用あり
パスワード

19611) Re:二段減圧のスチームトラップの接続個数と接続箇所を教えてください。
 蒸気に打ちのめされた女子  - 19/3/8(金) 18:01 -
  
せきやんさん

教えてくださりありがとうございます!!
大変助かりましたm(__)m↓

今回の現場は、スチームトラップを減圧弁毎につけようと思います。

因みに、減圧量は、1.1MPa⇒0.4MPa、0.4MPa⇒0.1MPaでした。
引用あり