| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
11 / 88 ツリー ←次へ | 前へ→

19610) 排水ポンプ付属の連成計・圧力計について 小斉藤 19/3/8(金) 11:08
19621) Re:排水ポンプ付属の連成計・圧力計について 花見 19/3/11(月) 17:05
19622) Re:排水ポンプ付属の連成計・圧力計について 小斉藤 19/3/13(水) 10:42

19610) 排水ポンプ付属の連成計・圧力計について
 小斉藤  - 19/3/8(金) 11:08 -
  
まず1つ目に排水ポンプ吐出間に付属させている圧力計の保護の為に、メートルコックを常時閉にし、試運転時のみ開けるようにしたいのですが、意味ないでしょうか。2つ目はメートルコックを閉めていてもポンプ起動時にゲージが振れてしまうのはコックの不良でしょうか?
引用あり
パスワード

19621) Re:排水ポンプ付属の連成計・圧力計について
 花見  - 19/3/11(月) 17:05 -
  
コックの意味は充分あると思います。
圧を確認したい時だけ開けるということですよね。
そもそもコックは、運転時に開けて、圧が立ったらコックを閉めます。
こうすることでポンプの運転による脈動を消して、正しい値を表示させます。
閉めているのに針が動くのは振動によるブレじゃない場合は漏れているからだと思います。
引用あり
パスワード

19622) Re:排水ポンプ付属の連成計・圧力計について
 小斉藤  - 19/3/13(水) 10:42 -
  
やはり、コック閉止で圧が出るのはコックの不良も考えられるということですね。ありがとうございました。試しに1つ替えてみて様子を見たいと思います。
引用あり
パスワード

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
11 / 88 ツリー ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free